條形光源長度怎么計算,條形光源安裝方式

條形光源 siaote 2023-05-04 23:48 263 2
視覺光源定制

本文目錄一覽:

條形基礎寬度怎么計算?

條形基礎計算方法:

1、素土墊層工程量

外墻條基素土工程量=外墻素土中心線的長度×素土的截面積

內墻條基素土工程量=內墻素土凈長線的長度×素土的截面積

2、灰土墊層工程量

外墻條基灰土工程量=外墻灰土中心線的長度×灰土的截面積

內墻條基灰土工程量=內墻灰土凈長線的長度×灰土的截面積

3、砼墊層工程量

外墻條謹畢雹基砼墊層基礎=外墻條形基礎砼墊層的中心線長度×砼墊層的截面數雀積

內墻條基砼墊層基礎=內墻條形基礎砼墊層的凈長線長度×砼墊層的截面積

4、條形基礎工程量

外墻條形基礎的工程量=外墻條形基礎中心線的長度×條形基礎的截面積

內墻條形基礎的工程梁=內墻條形基礎凈長線的長度×條形基礎的截面積

擴展資料

條形基礎分類:

1、柱下條形基礎

柱下條形基礎是淺基礎的類型之一,常用于軟弱地基上框架結構或排架結構的一種基礎類型。作為建筑物的基礎,它不僅要承受上部結構通過柱子傳下來的荷重,而且還需要這些荷載傳到地基上, 同時必須使上部結構滿足設計和使用要求。

當荷載較大或地基土層軟弱時, 若采用獨立基礎,則相鄰基礎之間有較大的沉降差而且基底尺寸會較大,甚至有可能相鄰基礎出現相碰現象。

2、墻下條形基礎

是在墻體下的條形基礎。用以傳遞連續的條形祥帆荷載,可采用磚、毛石、灰土或素混凝土等材料砌筑而成。當基礎上的荷載較大,或地基土承載力較低而需要加大基礎寬度時,也可采用鋼筋混凝土的條形基礎,以承受所產生的彎曲應力。

參考資料來源:百度百科-條形基礎

路燈的照度怎么計算?詳細些,給高分

照度計算的方法

一 照度計算的基本規定

? 圓形發光體的直徑小于其至受照面距離的1/5或線形發光體的長度小于照射距離(斜距)的1/4時,可視為點光源。

? 當發光體的寬度小于計算高度的1/4,長度大于計算高度的1/2,發光體間隔較小(發光體間隔h/4cosθ)且等距的成行排列時,可視為連續線光源。h--燈具在計算點上垂直高度;cosθ--受照面法線與入射光線夾角的余弦。

? 面光源系指發光體的形狀和尺寸在照明場所中占有很大比例,并且已超出點線光源所具有的形狀概念。

? 單位容量法等簡化計算方法只適用于方案或初步設計時的近似計算。

? 點照度計算適用于室內外照明(如體育館、場)的直射光對任意平面上一點照度的計算,其中:

(1)點光源點照度計算可采用平方反比法。

(2)線光源點照度計算可采用方位系數法。

(3)面光源點照度計算可采用形狀因數法(或稱立體角投影率法)。

(4)當室內反射特性較好時,尚應計及相互反射光分量對照度計算結果產生的影響。

? 平均照度計算適用于房間長度小于寬度的4倍、燈具為均勻布置以及使用對稱或近似對稱光強分布燈具的照度計算,可采用利用系數法。

? 平均球面照度(標量照度)和平均柱面照度計算,適用察凱鍵于在有少量視覺作業的房間如大門廳、大休息廳、候車室、營業廳等的照度計算,可采用流明法。

? 由于光源的光通衰減、燈具積塵和房間表面污染而引起的照度降低,在計算照度時應計入維護系數(K)。

? 在選用光源功率時,允許采取較計算光通量不超過±10%幅度的偏差。

? 一般建筑照明的測量方法應符合現行的《室內照明測量方法》標準的規定。

維 護 系 數

環境特征 房間和場所示例 維護系數

白熾燈、熒光燈、良業強氣體放電燈 鹵鎢燈

清潔 臥室、客房、辦公室、閱覽室、餐廳、實驗室、繪圖室、病房 0.75 0.80

一般 營業廳、展廳、影劇院、觀眾廳、候車廳 0.70 0.75

污染嚴重 鍋爐房 0.65 0.70

室外 室外庭園燈、體育場 0.55 0.60

注:1、在進行室外照度計算時,應計入30%的大氣吸收系數;

2、敗巧在"維護系數"用"減光補償系數"表示時,應按表中所列系數的倒數計算;

3、維護照度除以維護系數即為設計的初始照度。

二 利用系數法

利用系數法考慮了直射光和反射光亮孫坦部分所產生的照度,計算結果為水平面上的平均照度。此法適用于燈具布置均勻的一般照明以及利用墻和頂棚作反射面的場合。

1、 計算公式

式中

Euv--工作面上的平均照度,lx;

F--每個燈具的光源的光通量,lm;

A--房間的面積,m2;

K0--照度補償系數;

η--燈具效率;

μ--利用系數;

若照度標準為最低照度時,必須將平均照度Euv換算成最低照度E。

2、 最低照度系數Kmin

最低照度系數Kmin時工作平面上的最低照度E與平均照度Euv的比值,即:

最低照度補償系數Kmin

燈具類型 距高比(L/H)

1.2 1.6 2.0

直接型 1.0 0.83 0.71 0.59

半直接型 1.0 1.0 0.83 0.45

間接型 1.0 1.0 1.0 1.0

根據上表,可計算最低照度

3、 利用系數μ

利用系數表示室內燈具投射到工作面上的光通量(含反射部分)與光源發出的總光通量的比值。與燈具類型、燈具效率、照明方式、房間內各表面的反射系數有關。

(1) 房間系數

室空比 RCR=5hr(L+W)/LW

頂空比 CCR=5he(L+W)/LW

地空比 FCR=5hf(L+W)/LW

式中 L--房間長度,m;

W--房間寬度,m;

hr --室空間高度,從燈具開口處到工作面的距離,m;

he --頂空間高度,從天花板到燈具開口處的距離,m;

hf --地空間高度,從工作面到地面的距離,m;

(2) 墻面平均反射系數ρw=(ρw1 Aw1 +ρw2 Aw2 +?+ρwn Awn)/Aw

(3) 頂棚有效反射系數ρcc一般情況比ρc 小,當頂空間高度為零時,二者相等。

(4) 地面有效反射系數ρfc一般情況比ρf 小,當?shù)乜臻g高度為零時,二者相等。一般取值為20%。

常用材料反射系數表

反射面性質 反射系數(%)

抹灰并大白粉刷的頂棚和墻面 70-80

磚墻或混凝土噴白(石灰、大白) 50-60

墻、頂棚為水泥砂漿抹面 30

混凝土屋面板,紅磚墻 30

灰磚墻 20

混凝土地面 10-25

鋼板地面 10-30

廣漆地面 10

瀝青地面 11-12

無色透明玻璃 8-10

白色棉織物 35

三 單位容量法

為了簡化計算,可根據不同的照明器型式、不同的計算高度、不同的房間面積和不同的平均照度要求,應用利用系數法計算出單位面積安裝功率(W/m2),列成表格,供設計時查用,通常稱為單位容量法。單位容量法適用于均勻的一般照明計算。在初步設計時,還可以按單位建筑面積照明用電指標來估算照明容量。

1、 計算公式

每單位被照面積所需的燈泡安裝功率:

式中 P--全部燈泡的安裝功率,W:

S--被照面積,m2

單位容量W取決于下列各種因素:燈具形式、最小照度Emin、計算高度h、房間面積S、頂棚、墻壁、地面的反射系數ρw、ρcc、ρfc 和照度補償系數K等。此外還與照明的布置和所選用的燈泡效率有關。

2、 常用燈單位面積安裝容量表

根據已知的面積及所選的燈具形式、最小照度E、計算高度h,從下列表格單位面積的安裝容量W,從上面的公式算出全部燈泡的總安裝功率P。然后除以從較佳布置燈具方法所得出的燈具數量,即得燈泡功率。

表格無法正常顯示,要不發給你吧

機器視覺中所用到的同軸光源和其它光源的優缺點,以及使用方法

1、同軸光源

同軸光源可以消除物體表面不平整引起的陰影,從而減少干擾;部分采用分光鏡設計,減少光損失,提高成像清晰度,均勻照射物體表面。應用領域:系列光源最適宜用于反射度極高的物體,如金屬、玻璃、膠片、晶片等表面的劃傷檢測,芯片和硅晶片的破損檢測,Mark點定位,包裝條碼識別。

2、背光源

用高密度LED陣列面提供高強度背光照明,能突出物體的外形輪廓特征,尤其適合作為顯微鏡的載物臺。紅白兩用背光源、紅藍多用背光源,能調配出不同顏色,滿足不同被測物多色要求。應用領域:機械零件尺寸的測量,電子元件、IC的外型檢測,膠片污點檢測,透明物體劃痕檢測等。

3、條形光源

條形光源是較大方形結構被測物的首選光源;顏色可根據需求搭配,自由組合;照射角度與安裝隨意可調。應用領域:金屬表面檢查,圖像掃描,表面裂縫檢測,LCD面板檢測等。

4、環形光源

環形光源提供不同照射角度、不同顏色組合,更能突出物體的三維信息;高密度LED陣列,高亮度;多種緊湊設計,節省安裝空間;解決對角扒缺叢照射陰影問題;可選配漫射板導光,光線均勻擴散。應用領域:PCB基板檢測,IC元件檢測,顯微鏡照明,液晶校正,塑膠容器檢測,集成電路印字檢查

5、AOI專用光源

不同角度的三色光照明,照射凸顯焊錫三維信息;外加漫射板導光,減少反光;不同角度組合;應用領域:用于電路板焊錫檢測。

6、球積分光源

具有積分效果的半球面內壁,均勻反射從底部360度發射出的光線,使整個圖像的照度十分均勻。應用領域:合于曲面,表面凹凸,弧形表面檢測,或金屬、玻璃表面反光較扮凳強的物體表面檢測。

7、線形光源

超高亮度,采用柱面透鏡聚光,適用于各種流水線連續檢測場合。應用領域:陣相機照明專用,AOI專用。

8、點光源

大功率LED,體積小,發光強度高;光纖鹵素燈的替代?,尤其適合作為鏡頭的同軸光源等;高效散熱裝置,大大提高光源的使用壽命。應用領域:適合遠心鏡頭使用,用于芯片檢測,Mark點定位,晶片及液晶玻璃底基校正。

9、組合條形光源

四邊配置條形光,每邊照明獨立可控;可根據被測物要求調整所需照明角度,適用性廣。應春櫻用案例:CB基板檢測,IC元件檢測,焊錫檢查,Mark點定位,顯微鏡照明,包裝條碼照明,球形物體照明等。

10、對位光源

對位速度快;視場大;精度高;體積小,便于檢測集成;亮度高,可選配輔助環形光源。應用領域:VA系列光源是全自動電路板印刷機對位的專用光源。

想了解更多機器視覺光源產品及相關內容可登錄:網頁鏈接

照明線路的電線長度怎么計算

電氣照明電線長度計算:電線長度=(水平衫殲+垂直+預留)×(1+2.5%)(弛度、波型彎度、交叉系數)

1、水平長度:從燈具到照明箱的水平距離長度;

2、 垂直長度:燈具的安裝度到頂板距離長度,照明配電箱到頂板或地板之間距離長度。

3、 預留長度:照明配電箱內預留長度為箱子的半周長(箱長+箱寬),接線盒內預留長度(一般為150mm×芯數)。

4、 波紋、拐彎及交叉系數:一般取總長度的2.5%。

擴展資料:

電氣照明系統可按照明方式分為三種:一般照明、局部照明和混合照明。按其使用目的可分為6種:

正常照明。正常情況下的室內外照明,對電源控制無特殊要求。

事故照明。當正常照明因故障而中斷時,能繼續提供合適照度的照明。一般設置在容易發生事故的場所和主要通道的出入口。

值班照明。供正常工作時間以外的、值班人員使用的照明。

警衛照明。用于警衛地區和周界附近的照明,通常要求較高的照度和較遠的照明距離。

障礙照明。裝設在清塌銀建筑物上、構筑物上以及正在修筑和翻修和道路上,作為障礙標志的照答宴明。

裝飾照明。用于美化環境或增添某種氣氛的照明,如節日的彩燈、舞廳的多色燈光等。

固定光源求長度的公式

這個要通過傅里葉解旅沒析,普通光源發出的光可看做是拆和納在一窄小頻率范圍內多個無限長諧振波疊加形成的波包,這一窄小棚伍的頻率范圍即為普通光源的線寬,按照傅里葉分析,光源的相干長度為

L=光速/線寬。

具體推導過程請看大學光學教程(要有點傅里葉解析的基礎)

如何計算光源的相干長度

δc=λ^2/δλ定義為相干長度,是能夠發生干涉的最大光程差,其中δλ是光源的光譜寬度,也就是光源里面最大波長和最小波長的差。

相干時間定義為τc=δc/c其中δc是升伏相干長度,c是光速春則。相干時間反應同一光源在不同時刻發出的吵森攜光的干涉性,凡是在τc時間內發出的光都是相干的!

評論區

精彩評論
  • 2023-05-05 00:56:03

    3、 利用系數μ利用系數表示室內燈具投射到工作面上的光通量(含反射部分)與光源發出的總光通量的比值。與燈具類型、燈具效率、照明方式、房間內各表面的反射系數有關。(1) 房間系數室空比 RCR=5hr(L+W)/LW頂空比 CCR=5he(L+W

  • 2023-05-05 10:57:55

    出入口。值班照明。供正常工作時間以外的、值班人員使用的照明。警衛照明。用于警衛地區和周界附近的照明,通常要求較高的照度和較遠的照明距離。障礙照明。裝設在清塌銀建筑物上、構筑物上以及正在修筑和翻

国产十八禁啪啦拍无遮拦视频_午夜无码福利专区_国产揄拍视频在线观看激情五月_日本高潮一级牲交